弗莱堡对云达不莱梅:西門子流量計準確測量的方法

發布時間:2019年10月08日 14:10    發布者:whdkm008
關鍵詞: 西門子流量計




  本文關鍵詞:西門子流量計 //flowmeter-china.cn/

  使用西門子流量計的主要目的包括:1)監測能源的使用效率;2)改進工藝制程的控制;3)計量蒸汽用量,進行內部或外部的計費。

  目前,在國內關于蒸汽測量方面存在不少誤區,很多用戶往往認為購買了高品質的流量計就可以得到準確的計量結果。而蒸汽的計量不同于其它流體如水、空氣等介質,在實際測量中影響其精確測量的因素較多。因此經?;岢魷治髏拋恿髁考票舊砑於ê細?,而實際卻感覺計量“不準”的現象。

  影響西門子流量計量的因素主要有以下幾方面:1)實際蒸汽流量低于流量計的可精確計量的最小流量(量程比不足);2)西門子流量計上下游安裝的直管段不足(存在流動擾動);3)蒸汽的密度補償不正確(測溫測壓不準);4)蒸汽中含水(未作干度補償);5)現場存在振動和干擾(西門子流量計);下面具體討論一下影響西門子流量計的實際問題:

  1.量程比不足

  量程比是指一個流量計能確保給定的精度和再現性的范圍內,所能測量的最大流量和最小流量之比。但涉及量程比時我們必須小心,因為量程比是基于實際的流速,蒸汽系統一般的最大允許速度為35m/s,更高的流動速度會引起系統的沖蝕和噪音。而不同的流量計允許的最低流速是不同的,一般渦街流量計所能測量的最低蒸汽流速為2.8m/s,對于量程比不足的情況,應采用大量程比的流量計(Gilflo ILVA流量計的最低允許流速為0.6m/s,最大量程比可達100:1)或選擇多個流量計并聯。

  2.上下游直管段不足

  西門子流量計,其前后安裝直管段要求分別約為20D和5D。如果上下游直管段不足,則會導致流體未充分發展,存在旋渦和流速分布剖面畸變。流速剖面畸變通常由管道局部阻礙(如閥門)或彎管所造成,而旋渦普遍是由兩個或兩個以上空間(立體)彎管所引起的。上下游直管段不足可以通過安裝流動調整器來調整。最簡單有效的辦法是采用對上下游直管段要求較低的流量計,如斯派莎克的ILVA流量計(上游6D,下游3D)。

  3.蒸汽的密度補償不正確(測溫測壓不準)

  為了正確計量西門子流量計的質量流量,必須考慮蒸汽壓力和溫度的變化,即蒸汽密度補償。不同類型的流量計受密度變化影響的方式不同。

  4.蒸汽干度的影響(飽和蒸汽)

  目前,用于測量西門子流量計大部分為體積流量計,首先測得體積流量,然后通過蒸汽的密度計算質量流量,也就是假定蒸汽為完全干燥。但是,蒸汽并非完全干燥,如果不考慮蒸汽干度的影響,得出的數據會低于實際的流量。



  5.管道振動

  西門子流量計等對機械振動比較敏感,計量結果易受干擾,應對流量計前后管道作可靠的支撐設計。如管道振動不可避免,應采用抗干擾能力強的
  總結

  為了正確測量蒸汽的流量,用戶在實際應用必須充分注意:

  (1)蒸汽流量的變化,盡可能選擇流量量程比大的西門子流量計,避免在小流量時測量不正確和流量“丟失”現象。

  (2)蒸汽系統壓力和溫度的變化,為避免壓力或溫度的波動引起的非測量性誤差,西門子流量計應具有自動蒸汽密度補償的功能。

  (3)飽和蒸汽干度的影響,應注意干度的修正,同時確保供給流量計高品質的蒸汽。

  (4)確保蒸汽流量正確計量,流量計良好的安裝非常關鍵。

  德科蒙過程控制(武漢)有限公司

  座機:027-88062221

  傳真:027-88068180

歡迎分享本文,轉載請保留出處://www.fgpgdy.com.cn/thread-569331-1-1.html     【打印本頁】